      我这边有三个问题向大家请教,是有关浪涌与雷击的问题,望帮忙解答

      1】浪涌是电压型,雷击是电流型?我们常说的雷击浪涌测试应该是两个测试项目,即雷击测试,浪涌测试。

      2】浪涌一般分差模浪涌与共模浪涌,浪涌电压是浪涌发生器按照1.2/50us波形模拟一个尖峰电压(如:差模2KV,共模4KV)对开关电源输入口交流电压进行叠加?

      3】雷击也分差模与共模,但雷击是电流,电流波形是按照8/20us波形模拟(如:差模5KA,共模5KA),然后耦合或叠加到输入电源线上,在电源线上产生很大的电源尖峰?
langtuodianzi
  • 积分:1328
  • |
  • 主题:36
  • |
  • 帖子:308
积分:1328
LV6
高级工程师
  • 2019-9-2 14:55:41
  • 倒数3
 
1)雷电具有高电压和大电流。
2)对于防雷设计和保护装置的试验来说,通常规定一些雷电过电压波形,以便设计和试验使用。在IEC标准、国标中规定的雷电测试波形主要常有:1.2/50uS、10/700uS(电压波)、8/20uS、10/350uS(电流波)等。
3)在电子系统的雷电防护设计中,采用共模与差模形式来区分暂态过电压和过电流的特性。

电源防护电路1227.pdf (727.6 KB, 下载次数: 13)

lovelee
  • 积分:4339
  • |
  • 主题:18
  • |
  • 帖子:461
积分:4339
LV8
副总工程师
最新回复
  • 2019-9-6 17:44:28
  • 倒数1
 
一般电源需要做好抗浪涌保护,吸收尖峰电压及大电流泄放。
lovelee
  • 积分:4339
  • |
  • 主题:18
  • |
  • 帖子:461
积分:4339
LV8
副总工程师
  • 2019-9-6 17:43:08
  • 倒数2
 
这个没有明确的区分,都会出现高压、大电流的脉冲,瞬时值。