服务器电源的辅助电源加载输出电压下降问题?

[复制链接]
查看: 148 |回复: 4
1
fhw_bin
  • 积分:745
  • |
  • 主题:17
  • |
  • 帖子:35
积分:745
LV6
高级工程师
  • 2019-12-30 14:31:10
10问答币
在网上买的二手服务器电源,型号PWS-1K02A-1R,它的12V辅助电压(Vsb)在空载时为12V,给Vsb加负载,随着负载加重Vsb逐渐降低,达到2A时降到11.6V,请问这是正常的吗?



leiz
  • leiz
  • 离线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:409
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:59
积分:409
LV6
高级工程师
  • 2019-12-30 15:11:21
  • 倒数4
 
正常现象:负载调整率.
pbx2015
  • 积分:2029
  • |
  • 主题:3
  • |
  • 帖子:31
积分:2029
LV8
副总工程师
  • 2019-12-31 08:11:46
  • 倒数3
 
不太确定是限流引起的还是其它问题,负载调整率一般在1%左右,在输出端口测一下,看是否是线压降引起的
YTDFWANGWEI
  • 积分:100263
  • |
  • 主题:139
  • |
  • 帖子:44108
积分:100263
版主
最新回复
  • 2019-12-31 11:59:22
  • 倒数1
 
负载调整率v一般在1%左右,那个是针对带反馈的稳压电路来说的,这个估计不是带稳压的吧。
电子古董
  • 积分:3297
  • |
  • 主题:8
  • |
  • 帖子:888
积分:3297
版主
  • 2019-12-31 09:15:34
  • 倒数2
 
这个电压叫做“跌落电压”,也就是空载与满载的电压差。至于正不正常要看你的使用要求,一般的电源是有的,只是多少的问题。要求高的电源是不允许有的,这个就要看取样电压点是在哪里啦。一般恒压电源的输出电压取样点会放在输出端子那里,以减小动态内阻引起的电压跌落;还有一种就是采用线补偿原理,来减小输出电压的变化。